    Rovki, поменяй логику на :
    читай постоянно экран
    пускай ПР по входу в нужный экран.
    или
    пускай ПР по биту с кнопы
    принудительно переходи на нужный экран по пуску ПР

  2. #2

    Exclamation Таймер в ИП320

    Добрый день! Работаю с продукцией ОВЕН впервые. Собрала подключение ПЛК160+МВ110-8AC+МДВВ+ИП320. К МВ110-8АС подключены датчики давления. Показания датчиков анализируются в течение некоторого определенного времени. Необходимо реализовать соответствующий поминутный обратный отсчет времени. В коде основной программы задачу реализовать вроде как удалось, теперь хочу отобразить кусок программы, а именно обратный отсчет на ИП320, чтобы проверить работоспособность таймера.При запуске программы в codesys обратный отсчет времени наблюдается. Через какие атрибуты ИП можно вывести время на экран? Какие настройки необходимо задать в конфигураторе ИП? Проект прилагаю.

    (*Запуск отсчета времени теста*)
    IF Test_Timer.Q = FALSE THEN
    Test_Timer.PT := t#5m; (*Установка таймера в соответствие с временем теста*)
    Test_Timer.IN := TRUE; (*Запуск таймера*)
    END_IF
    Test_Timer;
    TIME_OUTP := DWORD_TO_WORD(TIME_TO_DWORD(t#5m - Test_Timer.ET)/1000); (*Формирование обратного отсчета в сек*)
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •