По умолчанию ТРМ202 настроен на 2 стоп.бита. Как ему задать 1 стоп.бит?
Через встроенное меню этот пункт не доступен, в программе-конфигураторе этого пункта тоже нет.
При помощи ПЛК-100 читаю ф-цией 0х03 регистр 263 (кажется). Показывает "1" -- т.е 2 стоп бита. Пытаюсь записать в этот регистр "0" (ф-ция 0х10), установив попутно в регистр 266 значение "1" (ф-ция 0х10) (разрешение на изменение сетевых параметров). Потом выключаю/включаю ТРМ, но толку нет.
При чём, пока контроллер шлёт в 263 значение "0", а в 266 значение "1", ТРМ "колбасит" -- произвольно кратковременно ярко вспыхивают отдельные сегменты на красном и зелёном индикаторах. Как только в ПЛК из конфигурации убираю 2 пункта с регистрами 263 и 266, то индикация на ТРМе приходит в норму.