Показано с 1 по 10 из 12

Тема: реклама овен не соответсвует рэ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    читаю рэ на обновленную линейку приборов овен.
    овен требует, чтобы его регуляторы эксплуатировались с термометрами сопротивления тсм тсп соотвествующим требованиям гост р 8.625-2006.
    похвальное требование значит конструкторы овен знают об этом госте.
    но почему-то скромности овена нет предела согласно рекомендаций этого гост р 8.625-2006 измерительный ток !!!приборов!!! должен быть не выше 1ма.
    но почему-то овен не указал эту важную характеристику в своих рэ на регуляторы - очевидно скромность.
    можно ли догадываться, что овен привел эту характеристику к рекомендациям гост ?
    в старых версиях регуляторов измерительный ток был порядка 4 ма.

    хочу спросить специалистов овен, какой измерительный ток в их обновленных регуляторах ???