Поскольку "товарищ" ушел в отключку было решено ещё раз его перепрошить. Были замечены следующие аномалии:
- галочка форматирования памяти оказалась закрашеной
- на сбросы адекватной реакции не наблюдалось
- на попытку записать файл (точно не помню) local_addr.dat выпал ответ "Контроллер не отвечает"
Для выхода из тупика было отключено питание и самым наглым образом подкорочены контакты расположенные между кнопкой "Сброс" и батарейкой.
Процедура перепрошивки проскочила наура.
CoDeSys подключился
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.10.4
Need Target version 2.10
Compiled: 11:04:19 Apr 14 2009
MAC 67:77:01:08:4C:48
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 05
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 09
Однако OnLine->Reset(original) Выдал
Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 17:08.
-
Всё решил следующим образом:
взял у знакомых старый диск CoDeSys
откатил прошивку на версию 2.01
взял файлы с этого же диска
и вот он уже счёлкает
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума