    Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
    1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
    Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
    это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
    Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
    А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
    всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
    Подскажите в чём проблема?
    Для термопар, погрешность может достигать 2 градусов, +/- 0,5 градуса погрешность прибора, + самодельные термопары, готовая термопара не поверена и скорее всего валялась больше года (или вообще китайская) и не менее 15 мин. надо на прогрев прибора. Компенсация должна быть включена. Так что всё в пределах у вас. Для большей стабильности измерительные концы прикручивают к металлической пластине.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2022 в 19:58.