Цитата Сообщение от Milchuk Посмотреть сообщение
Использую ОВЕН ПЛК 150 У.М. CoDeSys 2.3.8.1
Я пробовал вести один файл и устанавливал удаление данных после 1 часа. Безрезультатно - за 3 часа наблюдений файл пропорционально рос в размере...
OK, спасибо за информацию. Проверим.
Хотя почему бы маркеру не индицировать и апроксимированную величину?
Как, подумайте? Маркер – это переменная в памяти ПЛК (именно это и требовалось при реализации этой фишки), интерполяция происходит уже наверху в ПК. В памяти ПЛК есть только замеры.
Прямо с графика можно снять значение в HMI. Оно будет точным, если его сразу тут моментально и отображать (так сделано в трассировке). Если же его переслать в ПЛК, затем вернуть в компьютер, то за это время маркер уедет.
Чтобы было и точно и доступно в ПЛК, нужно интерполяцию делать внутри ПЛК. См. выше описание стратегии развития визуализации в CoDeSys V3.
В V2.3 точности считывания значения по маркеру можно добиться при медленной (относительно частоты семплирования) скорости нарастания тренда.
Никакой ошибки тут нет, возможно не достаточно подробно описано в документации, обязательно добавлю в след. редакции.