Подскажите, а при настройках ПЛК для связи с OPC Лектус нужно ли какие-нибудь флаги ставить в Таргет настройка или в опциях проекта, как при связи с OPC_3S-Software????
Подскажите, а при настройках ПЛК для связи с OPC Лектус нужно ли какие-нибудь флаги ставить в Таргет настройка или в опциях проекта, как при связи с OPC_3S-Software????
К сожалению подробно не знаком с ПЛК.
Могу ответить только по Lectus Modbus OPC/DDE server.
Пришлите на owen@lectussoft.com используемую конфигурацию *.cfg - файл и лог работы - "c:\Program Files\Lectus Modbus OPC and DDE server\Log\*.log".
У меня такая проблема. подкл через тср, через 2 хаба. может ли последовательное подключение через 2 хаба быть причиной ошибки соединения.
Находясь около хаба, что поближе всё работает корректно (лектус подключается)
Отвечу сам себе так как чет никто не сталкивался походу
Проблема скрылась в номере порта. Если напрямую связывался, то 502 (по умолчанию Лектуса) а вот через 2 хаба при этом один из хабов был у сисадмина и видимо этот порт у него уже кем то занят, сменил на 120 и всё стало ОК. Но сисадмин говорит что не может быть такого, хотя факт остаётся фактом.
У кого возникли трудности 150-лектус, пишите в ЛС, помогу как смогу