Показано с 1 по 2 из 2

Тема: НПТ-1К и НПТ-1М

  1. #1

    По умолчанию НПТ-1К и НПТ-1М

    Доброго времени суток.
    Вопрос по работе нормирующих преобразователей НПТ-1К и НПТ-1М вместе с потенциометрами 1КОм:
    1. Существует ли минимальное значение измеряемого сопротивления? Подключать можно от КЗ?
    2. Потенциометры имеют точность +/- 5%. Соответственно любой потенциометр может иметь сопротивление от 950 до 1050 Ом. Если попадаются потенциометры больше 1000 Ом, что происходит при их использовании? Вываливается ли в ошибку НПТ при переходе за 1000 Ом? Как он себя в ведет в такой ситуации? Поддается ли это настройке?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZenTheGreat Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос по работе нормирующих преобразователей НПТ-1К и НПТ-1М вместе с потенциометрами 1КОм:
    1. Существует ли минимальное значение измеряемого сопротивления? Подключать можно от КЗ?
    2. Потенциометры имеют точность +/- 5%. Соответственно любой потенциометр может иметь сопротивление от 950 до 1050 Ом. Если попадаются потенциометры больше 1000 Ом, что происходит при их использовании? Вываливается ли в ошибку НПТ при переходе за 1000 Ом? Как он себя в ведет в такой ситуации? Поддается ли это настройке?
    Зачем тратить почти 15 тыр на измерение сопротивления, не понятно. Подайте на крайнюю ногу 10 В и меряйте напряжение 0-10 В на средней,
    любой переменник, хоть 950-1050 Ом, хоть 2-50 КОм. Если нет 10 В, на 1 КОм через резистор 1,4 КОм, получите из 24 В.
    В НПТ будут проблемы, меньше 100 Ом не измеряет, больше 1000 тоже, изменить в настройках на больше 1000 нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2026 в 15:03.