Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Управление выходами ПР103 по modbus rtu

  1. #1

    По умолчанию Управление выходами ПР103 по modbus rtu

    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. ПР225 и ПР103 соединены по RS485, ПР225 - мастер. Беру регистры из документации, к примеру регистр 601 состояние светодиодов, настраиваю чтение данного регистра в ПР225 из ПР103, запускаю онлайн отладку на 225 и 103, в режиме отладки включаю светодиод на ПР103, вижу изменение в ПР225, при включении одного диода приходит 1, при включении второго 2, при включении двух приходит 3. Но, когда я беру регистр 600 настраиваю запись 0х10 в ПР103 и в режиме отладки меняю значение переменной в ПР225 на 1, 2, 3 ничего не происходит, диоды на ПР103 не включаются.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. ПР225 и ПР103 соединены по RS485, ПР225 - мастер. Беру регистры из документации, к примеру регистр 601 состояние светодиодов, настраиваю чтение данного регистра в ПР225 из ПР103, запускаю онлайн отладку на 225 и 103, в режиме отладки включаю светодиод на ПР103, вижу изменение в ПР225, при включении одного диода приходит 1, при включении второго 2, при включении двух приходит 3. Но, когда я беру регистр 600 настраиваю запись 0х10 в ПР103 и в режиме отладки меняю значение переменной в ПР225 на 1, 2, 3 ничего не происходит, диоды на ПР103 не включаются.
    Светодиоды у вас зажигаются из программы, читать вы их можете, а записывать не выйдет.
    Если хотите записывать, то используйте другие (свои) регистры
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2026 в 10:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. ПР225 и ПР103 соединены по RS485, ПР225 - мастер. Беру регистры из документации, к примеру регистр 601 состояние светодиодов, настраиваю чтение данного регистра в ПР225 из ПР103, запускаю онлайн отладку на 225 и 103, в режиме отладки включаю светодиод на ПР103, вижу изменение в ПР225, при включении одного диода приходит 1, при включении второго 2, при включении двух приходит 3. Но, когда я беру регистр 600 настраиваю запись 0х10 в ПР103 и в режиме отладки меняю значение переменной в ПР225 на 1, 2, 3 ничего не происходит, диоды на ПР103 не включаются.
    Запись в системные регистры работает только в том случае, если логика остановлена (переключатель Работа/Стоп в положении Стоп). Если необходимо работать с включенной логикой, то нужно пользоваться уже пользовательскими регистрами и передавать их значение на выходы в программе для ПР103.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    С программы они не управляются, а вот на счёт режима включенной выключенной логики, спасибо, всё понял.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    С программы они не управляются, а вот на счёт режима включенной выключенной логики, спасибо, всё понял.
    Ну так сделайте управление из программы, делов то минимум, в смысле, потребуется одну целочисленную переменную(даже половины переменной хватит, одного регистра, если Вы по сети хотите управлять) разложить на биты, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Управление выходами в СИ30
    от mihej в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 21:00
  2. MK110 Управление выходами по Modbus
    от krainov в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 18:54
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. управление дискрет выходами ТРМ 138 с ПЛК
    от Роман_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •