Добрый день, вопрос по созданию конфигурации.

ТЗ: Схема Нагреватель - Холодильник
Вход 1: Термопара (ТХА(К))
Выход 1(Тип: Т) - Напрямую управляет ТТР, которое включает нагреватель.
Выход 2 (Тип: Р) - Сухие контакты коммутируют питание на кулер 12В.

Программа в 3 шага:
Шаг 1: Нагрев до 85 градусов, работает только нагреватель (Уставка + график);
Шаг 2: Удержание на 85 градусах, работает и нагреватель и кулер(Уставка);
Шаг 3: Охлаждение до 25 градусов, работает только кулер (Уставка: охлаждение максимально быстрое).

Сейчас создана конфигурация:
Канал №1
Вычислитель №1
Регулятор№1 (rEG.t: ПИД, OD.tP: ПВС, r.OD.i: ПВС №1)
Преобразователь сигналов №1: (БУИМ типа "Нагреватель": nPC:1, PCP.i: БУИМ №1; БУИМ типа "Холодильник": nPC:1, PCP.i: БУИМ №2)

БУИМ№1: (OP: Вых элемент №1; SE.P: 2-позиционный ИМ)
БУИМ№1: (OP: Вых элемент №2; SE.P: 2-позиционный ИМ)

Выходной элемент №1: (Pou: Линейный; tHP:0:05, t.L 0.0)
Выходной элемент №2: (Pou: Ступенчатый; tHP:0:10, t.L 0.5)

Вопрос: На данный момент Нагреватель работает, но Кулер не включается не при каких Шагах и условиях.
Пробовал сделать такую же конфигурацию но через Коммутатор, но тот же результат. Так же пробовал два регулятор на один канал и один коммутатор, но не удалось задать вычислитель №2 на шаге 2 и 3(думал, что ЭМ реле не будет управляться через ПИД).
Ошибок никаких не возникает. Что я упустил?