
Сообщение от
W1nn1ep00h
Первый раз настраиваю ПИД-регулирование величины , которая при увеличении значения выхода PID-регулятора , на 1-3 цикла считывания модулем МВ210-101 может отклонятся в меньшую сторону. Т.е. вместо нарастания измеряемого значения с 0.35 -> 0.37 -> 0.39 бар , оно может "скакать" 0.35 -> 0.33 -> 0.32 -> 0.35 -> 0.34 -> 0.37 (если поможет, то это величина подачи контура отопления).
Что в этой ситуации лучше всего сделать ? Поставить фильтр с интегральным звеном от ОВЕН(DIF_FTLR) или есть , какие-то более рабочие варианты, чтобы из-за скачущего входного значения , не скакал и выход PID-регулятора (пока использую PID из библиотеки Util) ?