Добрый день! Опишу проблему с которой столкнулся, может кто сталкивался и подскажет.
Есть проект в Simatic Step 7 написан под контроллер S7-300, надо в проект по Profinet подключить ПЧВ3 через плату ПИП2.
Скачал файлы GSD под плату ПИП2 для контроллера S7-300, в проект добавил оборудование, по связи настроил, в итоге получается что состояние ПЧВ видно читается, параметры которые хотел читать, а при подаче сигналов на запуск ПЧ и задание частоты реакции нет. Может конечно и я что-то не до конца настроил.
Создал пустой проект в Tia Portal подгрузил файлы , создал проект с контроллером S7-300. Все работает и задание задается и читаются параметры ПЧВ.
Сомнения есть в файлах GSD они только предназначены для Tia portal, а не для Simatic Step 7. Кто может подсказать по этому поводу.
Кто сталкивался с таким делом, может кто подскажет или посоветует какие есть способы подружить ПЧВ 3 по Profinet с контроллером сименс в Simatic Step 7.




Ответить с цитированием
