Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК 160 помер или нет?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160 помер или нет?

    Вызвали на котельную. Говорят нет связи с экраном оператора.

    Посмотрел - горит только Сеть. Ethernet порт - мигает зеленым с частотой 0,1 секунда через секунду где то.
    Кабель что подключай что не подключай - мигает также.

    Пробовал через USB подсоединиться, тоже что-то признаков работы нет.

    Получается помер? Есть инструкция для реанимации?

  2. #2

    По умолчанию

    так пинг то есть?
    Есть инструкция для реанимации?
    чемодан-вокзал-сервис

    можешь поразвлекать себя в эти выходные попыткой уставноить связь по дебаг, но зачем тебе это?

  3. #3

    По умолчанию

    Для начала проверьте питание ПЛК, вскройте ПЛК и проверьте в БП есть ли вздутые электролиты (заменить), проверьте аккумулятор (в старых моделях).
    Далее подключение по USB или Debag232, не слетел ли IP в ПЛК. Наличие программы в памяти и работа проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2025 в 11:25.

Похожие темы

  1. Помер 150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Помер ПЛК73
    от приборист в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:40
  3. Помер ПЛК100
    от mc_ в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •