Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Modbus RTU через ПВ210

  1. #1

    По умолчанию Modbus RTU через ПВ210

    Здравствуйте!
    Есть программируемое реле ПР200 которое связано с сервисом Owencloud через wifi-шлюз ПВ210.

    Понятно, что шлюз подключен по wifi к роутеру в локальной сети с доступом в интернет.
    В этой же локальной сети есть умная железка с Modbus RTU, подключена она к сети через шлюз Modbus-RTU/Modbus-TCP.

    Возможно ли организовать опрос регистров этой железки с программируемого реле ПР200 через wifi-шлюз ПВ210? Получается что оба шлюза в одной сети видят и друг друга, но возможно ли через два шлюза связать устройства - хз.

    И если при такой схеме не возможно, то как вообще это можно реализовать. Основная цель - передавать данные с этой железки в Owencloud.

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Если Ваша "умная железка" подключена к сети через TCP/RTU, значит её кто-то уже опрашивает?
    Если нет и у ПР200 есть 2-й RS485, то подключите "умную железку" в этому порту напрямую.
    Или через МКОН в режиме "Master в сети Ethernet/Wi-Fi – Slave в сети RS-485".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если Ваша "умная железка" подключена к сети через TCP/RTU, значит её кто-то уже опрашивает?
    Если нет и у ПР200 есть 2-й RS485, то подключите "умную железку" в этому порту напрямую.
    Или через МКОН в режиме "Master в сети Ethernet/Wi-Fi – Slave в сети RS-485".
    Да, она уже подключена к сети. Опрашиваю пока вручную с помощью подручных так сказать средств тестирования типа Modbus Tools, OPC серверов и тд.
    Подключить железку к ПР200 напрямую к сожалению нет возможности, вот и пытаюсь найти варианты интеграции железки в общую систему…

  4. #4

    По умолчанию

    А к тойже ПВ210 к выходу RS-485 можно подключить эту железку? Чтобы ПВ210 видела и ПР200 и "умную железку".
    Сделайте разные Slave адреса и всё! Вам преобразователи TCP/RTU будут не нужны.

    Owen.jpg
    можно до 32-х устройств подключить к ПВ210
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.11.2024 в 15:23.

  5. #5

    По умолчанию

    если она бы имела 485 то можно было напрямую опрашивать шлюзом. а так в Ethernet вряд-ли без извращений.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    В этой же локальной сети есть умная железка с Modbus RTU, подключена она к сети через шлюз Modbus-RTU/Modbus-TCP.
    ну так шлюз нафик и напрямую ее к ПВ210. з.ы. если она далеко но внутри сети, то как бы два преобразователя RS485 - Ethernet <----> Ethernet - RS485

    ну это лишние теньге.

  7. #7

    По умолчанию

    В том-то и дело, что к сожалению устройство с Modbus RTU подключить напрямую в сегмент сети с ПР200 и ПВ210 нет возможности, далеко они, хотя и находятся в одной IP сети.

    Схема такая:
    Устройство_с_Modbus-RTU ----> Преобразователь_RS-485_Ethernet----->>>сеть_Ethernet(с доступом в Инет) c Wifi-Роутером<<<----ПВ210<---ПР200

    Я думал может ПР200 как-то умеет через Modbus_TCP общаться с устройствами через ПВ210, но видимо нет...

    Ко всей этой "схеме" объекта есть доступ через VPN на своём VDS с любого моего устройства (ПК, телефон..). В сети Ethernet есть Микротик и 4G модем Teleofis, но ни тот ни другой Modbus TCP не умеют ввиду ограниченной функциональности.
    На VDS стоит Ubuntu, пока единственный вариант - поднять на нём OPC клиента, опрашивать железку и хз как-то закидывать в OwenCloud, накрайняк в телегу мониторинг слать.

    Вот и думаю, как же попроще этот изврат можно организовать...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Тогда как один из вариантов, расширить слейв в ПР на то количество записываемых переменных которое качается из железки, они должны появиться в облаке и тогда уже можно написать прогу, которая будет читать модбас ТСР и по API записывать в облако, тогда данные железки будут и в облаке и в ПР
    Собственно да, видимо только такой вариант колхозить... Спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    У вас есть vds? Вкорячьте на нее RapidScada. Из платного потребуется Модуль авто управления, в ПР200 создадите переменные от другого устройства и будете в него слать переменные. В ПР будет нужен второй порт слейв. ПВ будет в облако забирать все данные. Базу данных ограничить одним днём.
    Кроме порта слейв ещё и преобразователь.
    Или как вариант драйвер OwenCloud вместо преобразователя что писал и по сценарию capzap. Перегонять из одного устройства в другое.
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2024 в 19:40.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    У вас есть vds? Вкорячьте на нее RapidScada.
    Да, через vds (естественно с хостингом в РФ) и свой впн соединены все сети и устройства.
    Единственный вариант получается. По Рапид скаде посмотрю, спасибо!
    Пока кажется проще всего получать raw данные modbus на vds, обработать из как надо, а потом скриптом через curl закидывать в owencloud

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107. Работа с modbus через библиотеку Modbus.
    от Prime в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2023, 20:54
  2. ПВ210
    от stas_davletshin в разделе ПВ210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 22:54
  3. ПВ210 зависает
    от Tyurnikov в разделе ПВ210
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 17:56
  4. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •