Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПР200-220.24.2.0 со встроенным БП 24В и сухой контакт на дискретном входе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200-220.24.2.0 со встроенным БП 24В и сухой контакт на дискретном входе

    Всем добра. Суть вопроса - можно ли использовать встроенный БП 24в для подачи с него "-" на COM1 и COM2, а "+" на дискретные входы через сухой контакт (кнопки включения и переключатель)? По сути получается КЗ на выходах встроенного БП. Или для дискретных входов на мою модель (ПР200-220.24.2.0) только внешний БП подойдёт для сухого контакта? В РЭ прямого ответа не нашел (может проглядел) - там указано что встроенный БП можно использовать для питания датчиков подключаемых к дискретным входам, но насчёт сухого контакта не указано (а вот энасчёт аналоговых входов конкретно указано что в режиме дискретных могут использоваться с сухим контактом). Не хочется спалить прибор.

    Пытаюсь "изобразить" щиток для реверсивного управления двигателем, парой концевиков и ещё некоторой автоматизацией. Прикупил ПР200, изначально рисовал схему с учётом что управление и сигнализация будут на 220 вольтах, но теперь понял что прикупил не совсем то что планировал и пытаюсь "перерисовать" кнопки и сигнализацию на 24 вольта.
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 21.11.2024 в 02:09.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Всем добра. Суть вопроса - можно ли использовать встроенный БП 24в для подачи с него "-" на COM1 и COM2, а "+" на дискретные входы через сухой контакт (кнопки включения и переключатель)? По сути получается КЗ на выходах встроенного БП. Или для дискретных входов на мою модель (ПР200-220.24.2.0) только внешний БП подойдёт для сухого контакта? В РЭ прямого ответа не нашел (может проглядел) - там указано что встроенный БП можно использовать для питания датчиков подключаемых к дискретным входам, но насчёт сухого контакта не указано (а вот энасчёт аналоговых входов конкретно указано что в режиме дискретных могут использоваться с сухим контактом). Не хочется спалить прибор.

    Пытаюсь "изобразить" щиток для реверсивного управления двигателем, парой концевиков и ещё некоторой автоматизацией. Прикупил ПР200, изначально рисовал схему с учётом что управление и сигнализация будут на 220 вольтах, но теперь понял что прикупил не совсем то что планировал и пытаюсь "перерисовать" кнопки и сигнализацию на 24 вольта.
    Какое КЗ? С таким же успехом, по Вашему, КЗ будет и для внешнего БП.
    Сопротивление дискретного входа (между СОМ и входом) не равно нулю.
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение. "Отлегло" немного. Значит и на этом варианте можно без дополнительных затрат собрать задуманное. Думал уже ПР200 менять на модель с дискретными входами ДФ.

Похожие темы

  1. мв 210-101 сухой контакт
    от Михаил_И в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 10:04
  2. MB210-101 сухой контакт
    от knskey в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:46
  3. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  4. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:26
  5. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •