Большой положительный опыт с МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
Новая версия полный отстой!!!!
Шильдик прибора. Версия ПО 2.5.
Image 2024-09-04 at 19.50.43.jpeg
Выполняю настройку, в новом конфигураторе. 7 термопар и терморезистор РТ100. Проверяю в конфигураторе все работает. Подключаю к контроллеру, термопара показывает какой-то бред, РТ100 показывает правду. Подключаю к конфигуратору та же ситуация. Сбрасываю до заводских настроек, конфигурирую заново. Все работает. Повторяю с тем, тот же результат.
Контроллер по модбас рту на скорости 115200 с интервалом 100мС читает регистры 3-4, 7-8, итд до 43-44.
Программа контроллера протестирована с множествами МВ110-8А старой версии. Ни одной проблемы.
Файл настроек прилагаю.
Какие можете предложить варианты решения.
Можно перешить на старую версию?
Или замена модуля на старую версию?