Доброго дня всем.
Имею ПЛК 200 и приложение которое работает уже пару лет. Но для отладки сделал архивацию ряда параметров. Запустил , отвалились модули дискретного вывода (три из десяти). Думал что то с проводами. Загрузил то же приложение без архивации , модули работают без проблем. При чем отвалились только модули дискретного вывода.

Номера и типы модулей в отвале:
Mod 1.jpg

Mod 2.jpg

Mod 3.jpg

Остальные модули ввода МВ 210 101 работают на этом порту без нареканий.

Скрины приложений

работает:
rab.jpg
не работает
Ne rab.jpg

Архивы прог есть, кто готов помочь могу выслать. У кого то такое было или только у меня?