Здравствуйте! Прошу помощи разобраться в проблеме:
Имеется ПЧВ3 -1к5-в (2019г), настраиваю через софт пк по модбасу +с панельки(об этом нюансе ниже), все что настраивал ( ПИ регулятор, спящий режим, плк логику) работает корректно. Но после отключения/включения питания параметры скидываются на другие, не те что задавал я. Параметры заданные с лицевой панели частотника не скидываются.

Про нюанс - не совсем в тему главной проблемы, но на всякий случай опишу: некоторые параметры менялись только через панельку, например, параметры 0-06 ставил в по "[10] 380/50/звезду", жму загрузить, после полосы прогрузки параметр скидывается обратно на "[12] 380/50", с лицевой панели параметр скушался, абсолютно тоже самое с параметром 0-30 - по умолчанию %, ставил бары, так же скушался параметр только через панельку на частотнике.

По основой теме сабжа ( сброс параметров) пробовал скидывать на заводские и заново настроить, пробовал через панельку частотника копировать параметры ( 0-50 [1] и 0-51 [1]), но безуспешно (они в первый индекс массива и не встают, после выбора параметра и некоего ожидания индекс остается [0]) - так же после обесточивания скидываются параметры.

так же на всякий случай хочу отметить, что некоторые параметры в по для пк залочены: 0-11, 0-51, 1-22,