Сообщение от
RX9COZ
Зачем тогда присутствует вкладка "Запуск чтения" и "Запуск записи" ?
У меня когда-то давно была особенность, когда с панели частотника Danfoss менял время разгона/торможения, то на ПР200 оно не менялось, пока не выкл/вкл ПР200 вновь. И если с экрана ПР200 ввести новое время разгона или торможения, оно в частотник вводится и менялось на экране ПР200, но если ввести с панели частотника, то на ПР200 никак не менялось. Я так и не понял толком в чём было дело, но когда сделал Blink с переменной, чтобы чтение было каждые там допустим раз в две-три секунды, стало работать нормально. При этом другой регистр (состояние выходного реле) читалось без проблем без всяких Blink.
Как у ТС я не знаю, но пусть попробует, не факт что получится, но вдруг.