доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.
Регистратор напряжения 3.5.zip