Сообщение от capzap Возможно Вы что то не правильно настроили, знаковые типы тоже встречаются Вложение 70990 В карте регистров этого контроллера регистр значится как integer.
Сообщение от capzap да не важно что там в карте, скрин покажите как вы настроили в облаке этот параметр Пожалуйста Регистр_температуры.JPG
Сообщение от Евгений Ш Пожалуйста Регистр_температуры.JPG uint16 это как раз без знаковый тип 0..65535. Нужен int16 от -32768 до 32767
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков Библиотека ГМ для СП300 https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за ответ