Если это дТС035 овна то там стандартный датчик на 100П обычно шёл с характеристикой 0,00385 - как выбранный тип
Если это дТС035 овна то там стандартный датчик на 100П обычно шёл с характеристикой 0,00385 - как выбранный тип
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2023 в 11:10.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Уважаемый Сергей.У меня три одинаковых 2трм1 на двух приборах калибровка у меня прошла получил значение 500.00 как в инструкции на прибор.А третий прибор не проходит калибровку пишет error хотя все делаю правильно.Датчик темп подключается напрямую к 2му входу.Тех характеристики датчика и прибора приведу позже.Тем более цеплял аналогичный новый датчик темп PT-100 тоже темп занижает на 3 градуса.В инструкции конкретно написано Pt-100 код 02 зачем играться с другими кодами и гадать этот или не этот.Есть таблица которая соответствуют коду датчика от нее и плясать нужно.
Так я и не утверждаю, что Вы неправильно выбрали тип датчика, просто хочу, как и Вы убедится в этом же, вот Вы вероятно убедились, почему же другим отказываете в этом же, короче, проще написать полную маркировку датчика(прибора) и всё, вопросов бы не возникло или было бы минимум, неужели это не понятно или так трудно сделать?! И проверить прибор можно другим датчиком(или датчиком другого типа), заведомо исправным, в смысле, если хоть один тип ТС будет правильно показывать, значит прибор правильно определяет сопротивление, в смысле ничего там калибровать не нужно, если не хотите испортить прибор! Я к тому, что сначала надо выявить причину неверных показаний, а не заниматься ерундой.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот мой датчик температуры не ДТС-035 как я ранее писал а ДТС025-РТ100.В3.800 сам прибор 2трм1 в старом корпусе 2019 года.Если к нему подключаю 100ом сопротивление на вход то пишет 0.00 но когда подключаю датчик темп показывает 18,00-17,58 мерию флюком сопротивление на входе 2трм1 там 108,7ом значить температуру должен показывать 22,33 градуса а сам прибор показывает 18,00, цеплял другой датчик темп тоже дтс 025-pt100 B3-500 сегодня только датчик пришел Овен.Тоже показывает 18,00 градусов даже чуть ниже.Хотя сопротивление 108,7 ом.
Андрей 77
Если прибор старый, то проблемы с точностью определения температуры могут быть вызваны деградацией компонентов. Проще говоря, 98% всех бед с любой электроникой происходит по причине электролитических конденсаторов.
В моей практике был случай, когда прибор врал градусов на тридцать, после замены электролитов по "холодной" стороне встроенного БП на новые данные пришли в норму.