В принципе изменив на АЦП время с 50 на 300мс, а на цифровых В/В поставил 25мс, таймауты поставил по 100 - при 2-4-8 и даже 10 были просадки по приёму, время ответа модуля при "ноль" глючило и потому поставил по 1мс, теперь заметно на модулях светодиод 485 линии пошустрее раза в 3 замигал и реакция ПО на смену порта стала реально шустрее. Короче всё неоднозначно... методом тыка подбирать прийдётся. На шару попробывал включить в проект Ethernet - и вся настройка сломалась - стали провалы по 485... Удалил - всё снова заработало быстро... хотя в самом проекте к Ethernet никак не обращался. Все другие порты 232/485 удалены из системы.
Жаль что так происходит.