Пожалуйста!
Модули - нежные, факт! Я сейчас как раз пишу про датчики 4..20 мА (давления) у себя в системе проектирования, и выдал там такой пассаж про них. Чтобы всех запугать!
ОПАСНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите питание датчиков давления при их монтаже (разделке и подключении кабелей к ним), так как замыкание кабеля без подключенного датчика безвозвратно выведет из строя измерительный модуль в щите (сразу все его входы по всем датчикам), а перепутанная полярность подключения датчика выведет из строя датчик! Питание датчиков обычно защищается одной из клемм с предохранителями щита (точный номер клеммы следует узнать из таблицы, прилагаемой к щиту).
Про предохранители. Ты же используешь клеммы с предохранителями на DIN-рейку, верно?