  1. #1

    По умолчанию СИ30

    Добрый день

    Можно ли делать Пуск и Останов счета импульсов в СИ30 по RS-485 ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Можно ли делать Пуск и Останов счета импульсов в СИ30 по RS-485 ?
    Счет импульсов можно остановить, в начале разрешается программная установка режима - регистр 0х003 , 0 -выкл., 1 - вкл. (запись 5 - ая функция)
    Останов счета импульсов можно выставить в регистре 0х004 , 0 - стоп, 1 - старт. (запись 5 - ая функция)
    Выходное реле при этом останется в том положении в котором было до остановки счета импульсов.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Счет импульсов можно остановить, в начале разрешается программная установка режима - регистр 0х003 , 0 -выкл., 1 - вкл. (запись 5 - ая функция)
    Останов счета импульсов можно выставить в регистре 0х004 , 0 - стоп, 1 - старт. (запись 5 - ая функция)
    Выходное реле при этом останется в том положении в котором было до остановки счета импульсов.
    Добрый день

    А как по RS-485 осуществить сброс счетчика импульсов ? Конкретнее, как долго надо подавать сигнал Сброс ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    А как по RS-485 осуществить сброс счетчика импульсов ? Конкретнее, как долго надо подавать сигнал Сброс ?
    Сброс по ModBus осуществляется записью единицы в регистр 0Х0002, функция записи - 5. По длительности подачи сигнала немного не понял вопрос, если касается дискретного входа, то срабатывание идет по фронту.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Сброс по ModBus осуществляется записью единицы в регистр 0Х0002, функция записи - 5. По длительности подачи сигнала немного не понял вопрос, если касается дискретного входа, то срабатывание идет по фронту.
    После записи единицы в регистр 0Х0002, через какое время надо будет записать ноль в этот регистр ?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день всем, коллеги можете поделиться io файлом для счетчика СИ30.
    Почему-то у меня кроме текущего показания счетчика не получается получить по modbus.
    Заранее спасибо.

Похожие темы

  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  2. СИ30 и delphi
    от eslizh в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 13:05
  3. И снова си30
    от zendo057 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 18:44
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 10:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •