А как по RS-485 осуществить сброс счетчика импульсов ? Конкретнее, как долго надо подавать сигнал Сброс ?
Сброс по ModBus осуществляется записью единицы в регистр 0Х0002, функция записи - 5. По длительности подачи сигнала немного не понял вопрос, если касается дискретного входа, то срабатывание идет по фронту.