Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
Проверял, не читает
Там нечего выкладывать. Целочисленные параметры читает ( температура итд) А именно эти регистры какой функцией и типом переменной читать не понятно. Функцией 01 выбирается только булевская переменная но она не читается
Так эти значения на картинке и есть булевы (только два значения - есть --1, нет --0)
Захват-01.png
ЗЫ
Захват-02.png
Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 14:17.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
Инструкцию китайцы переводили, читай между строк
функция 01 относится к чтению бит - discrete output coils
Другого не дано... никакие регистры функцией 01 не читаются..
Хотя можете и не верить, Ваше дело..
ЗЫ.
Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15
и т.д.
Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 15:27.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Не может быть 50 битов одного регистра