Коллеги, приветствую.
Обратил внимание, что элемент "Аналоговый дисплей" в Конфигураторе реализован совсем неважно.
Более или менее нормально он работает при выборе направления "Против часовой":
Скрытый текст:
Если выбрать направление "По часовой", которое является наиболее употребляемым,
получаем путаницу с пороговыми значениями:
Скрытый текст:
Для получения нужного результата теперь приходится выбирать нижние пределы
(хотя на самом деле они являются верхними), так и еще менять местами значения (аварию с предупреждением):
Скрытый текст:
Мне в настоящий момент потребовалось применить аналоговый дисплей для отрицательных значений.
Измеряется значение точки росы сжатого воздуха. Диапазон измерений - от минус 100 до 0 градусов Цельсия.
Чем ниже значение, тем лучше.
После экспериментов были выбраны вот такие настройки:
Скрытый текст:
Только вот на результирующем элементе пороговые значения почему-то стали -36 и -46 вместо заданных -30 и -40:
Скрытый текст:
Согласитесь, такая реализация элемента сильно затрудняет (а может и вообще исключает) возможность его использования в проекте.