Возможно ли к одной группе входов ПР 102 подключать разные фазы для контроля их наличия?
Возможно ли к одной группе входов ПР 102 подключать разные фазы для контроля их наличия?
скорее всего нет, это должно быть отображено в документации на прибор. Не думаю, что что-то изменилось со времен ПР200 в этом плане.
Если необходимо контролировать сразу 3 фазы и при обрыве любой работа должна быть остановлена, то это делается двумя вариантами на один вход.
1. три реле, каждая на своей фазе и одна любая проходит через доп контакты на один вход ПР
2. использование реле чередования, наличия, напряжения фаз ну или выбор более простого реле контроля, например только наличия.
Можно создать искусственную нейтраль, в смысле, при симметричной нагрузке и наличии всех фаз напряжение нейтрали будет около нуля вольт, при исчезновении одной(двух) фаз, напряжение нейтрали значительно повысится!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2023 в 12:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Есть приборы контроля нескольких параметров сети - стоят дешевле ПР - и с них на ПР подавайте, если что-то ещё нужно. Городить делители - развязки - оно Вам надо