Тема: МВ110-224.8А + термопара К типа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы не читаете, вместе с термопарами на 5 и 6 входах не работает.
    Получается у блока есть проблемная работа с термопарами? до этого нигде не находил такую информацию

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Получается у блока есть проблемная работа с термопарами? до этого нигде не находил такую информацию
    Вы опять не читаете. С термопарами нет проблем. Проблемы есть, если много разных входов задействовано. Вам уже писали, желательно использовать однотипные. Но если очень надо, можно и разные, но с оговорками. Поэтому и писал про частные случаи.
    Применительно для вас всё должно работать, смотрите 1 скрин, единственное было только одно ТСП на 1 входе и 2 термопары на 7 и 8.
    Поэтому проверьте сами, сначала только с термопарами, а потом ТСП с термопарами. Термопару для проверки можно просто заменить перемычкой ( если у вас их мало), будет показывать около 30 градусов для TXK (L).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 08:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы опять не читаете. С термопарами нет проблем. Проблемы есть, если много разных входов задействовано. Вам уже писали, желательно использовать однотипные. Но если очень надо, можно и разные, но с оговорками. Поэтому и писал про частные случаи.
    Применительно для вас всё должно работать, смотрите 1 скрин, единственное было только одно ТСП на 1 входе и 2 термопары на 7 и 8.
    Поэтому проверьте сами, сначала только с термопарами, а потом ТСП с термопарами. Термопару для проверки можно просто заменить перемычкой ( если у вас их мало), будет показывать около 30 градусов для TXK (L).
    Все правильно прочитал. Мне почему то кажется если Вы 5 и 6 нагрузите другими типами датчиков кроме термопары, то 4-20мА от собственного БП на 7 и 8 входах заработают. Какое то время мой модуль работал в качестве подменного, на нем висели под завязку 0-10в,ТСП разные,4-20мА.Проблем с измерениями вообще не было. Почему то получаются проблемы когда в разношерстных датчиках присутствует термопара. Я обязательно проверю вашу схему подключения(1вход -ТСП 7 и 8-ТП) как доберусь до объекта.
    P.S. О том что желательно не использовать разные типы датчиков что то я не встречал информацию, ладно в паспорте не написано, но и на форумах не встречается(хотя допускаю что плохо смотрел).
    В моем случае получилось так: Надо подключить высокотемпературный датчик. На модуле есть резервные входа и они поддерживают ТП, длина трассы от прибора до датчика макс 7 метров. Знал бы что так получится, заказал бы сразу нормирующий преобразователь 4-20мА.

Похожие темы

  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •