    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Прошу извинить, очень спешил к НГ успеть запустить в работу всего, что создал.
    Тарирование токовых трансформаторов оставил на последок - сейчас "нечто" отображается при включении нагрузок, но с поправкой на сквозняки...
    Прокатила "точность" при демонстрации.
    Т.к. это не используется в работе, а создано как макет, то и не заметно пока.

    там, в документе, на стр. 46 три параметра


    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C


    Хотелось получить совет, как сформировать запрос, и получить эти
    три параметра, для тарировки токовых трансформаторов, в другой схеме.


    Других средств точного измерения нет в этих краях.

    Вкурился в несколько примеров ModBYS, но там десяток параметров, назначение которых непонятно с первого захода.
    Сейчас появилось время, пару дней, я снял контролеры и дома буду с ними возиться.

    Буду благодарен за любые советы.
    Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают, в смысле, чтобы общее сопротивление нагрузки ТТ не превышало максимально допустимое, например(недавно писал уже в одной из тем): при мощности ТТ = 5 ВА, сопротивление нагрузки, вместе с проводами не должно превышать 0,2 Ом, надеюсь, Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!

    Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2023 в 20:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают
    ...
    Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!
    Абсолютно верно. Там падение есть. Подгонка этого параметра в последнюю очередь.
    Цитата Сообщение от Сергей0308
    Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
    Схема другая, т.к. меряется всё ПР200, а там полуволну не поймаешь.

Похожие темы

  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •