1.Лично я не юзаю мастера в конфигурации, но учетом что модбас Вам незнаком, а ПЛК дома - забудьте про измеритель и "байты".
2.Две скрепки. Соединяете A1-A2 и В1-B2. Делаете слейв на Rs-1 и мастера на Rs-2 (или наоборот). Добиваетесь связи (чтение и запись) - по Modbus-RTU (начал бы с 115200 8n1)
3.Если добились - добавляете измеритель на линию со слейвом (его пока не убираете как контроль). Соотв.настройки измерителя
4.
не ГОСТ Р МЭК.. , а Modbus-RTU таб.12-5 (предполагаю - вторичные)там, в документе, на стр. 46 три параметра
385 А Ток фазы A
386 А Ток фазы B
388 А Ток фазы C
Подзадачи:
a)cортировка карты по человечьи - по возрастанию (эксел в помощь)
(имхо, авторы карты составляли её непосредственно в момент празднования НГ.)
б)выяснить возможность считать всё за минимальное кол-во запросов. Лучше за 1. (здесь - темы про "строки")
в)создать эквивалентную (или длязадачную) структуру
г)выяснить порядок байт для флоатов измерителя
(Как опора - розетка, частота и напряжение)
д)выяснить устойчивость и реальную скорость связи (собственный слейв ПЛК можно убрать. Как признак OnRecv - любое изменение в блоке читаемых данных SysMemCmp).
е)подумать - что вообще надо
ё)еще раз подумать - что вообще надо и обрезать ненужное.
удачи
---
Всех с наступающим ! (некоторых - уже с Новым !)