Здравствуйте.
В проекте используется библиотека SysCom 3.5.15.0. Две СПК110 М01, в общей модбас сети с разными адресами в режиме slave. Нет связи с любой из них при одновременном физическом подключении. Если загрузить без физ.связи опрос есть. Как только подключаются в сеть, одна любая из них теряется. Перезагрузка в данном случае приведет к потери связи с другой после прогрузки этой.

Вторая проблема, в режиме Master:
произвольно в любой момент времени теряется связь со всеми опрашиваемыми устройствами (около 10шт. - количество не влияет) и в последующем не восстанавливается, пока не произвести Сброс через КДС3.5 SP16. Перезагрузка по питанию не помогает. Закрытие порта и повтороное открытие также не решает проблемы.

Пробовали перейти на SP17 - без положительного результата.


Вернулись на использование OwenCommunication 3.5.11.6 в этом же проекте, все работает стабильно.

Прошу помочь в решении проблем с использованием стандартной библиотеки SysCom т.к. требуется ее использование.