Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Перепутал, 52 адрес попробуйте
    я правильно понимаю, что читаем регистр "текущий расход"?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что читаем регистр "текущий расход"?
    Да. _______

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да. _______
    Дело в том, что измерительный блок лежит на столе без преобразователя. Я пытаюсь считать регистр накопленный объём. Сделал по аналогии, что вы скинули, но не на дискр. выход а на экран - результат тот же. Как я понял при наличии связи индикаторы ф1 и ф2 должны мигать, но этого не происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Дело в том, что измерительный блок лежит на столе без преобразователя. Я пытаюсь считать регистр накопленный объём. Сделал по аналогии, что вы скинули, но не на дискр. выход а на экран - результат тот же. Как я понял при наличии связи индикаторы ф1 и ф2 должны мигать, но этого не происходит.
    Нет, не должны. Переменная статус принимает значение 1 когда связь установлена.
    Присвойте переменной опрос в программе константу "1".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, не должны. Переменная статус принимает значение 1 когда связь установлена.
    Присвойте переменной опрос в программе константу "1".
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png
    Адресация конечно подозрительная, я сразу и не обратил внимание.
    А когда опрашиваете параметры по одному и всё норм - вы получаете нормальные данные, или просто нули? (в частности, текущий расход)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адресация конечно подозрительная, я сразу и не обратил внимание.
    А когда опрашиваете параметры по одному и всё норм - вы получаете нормальные данные, или просто нули? (в частности, текущий расход)
    Да всё норм. Соответствуют тем что на экране расходомера.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png
    Тут 2 варианта, либо это не флоат, либо ошибка в адресах. Попробуйте прочитать все 3 параметра как целое и как флоат и напишите что получилось.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут 2 варианта, либо это не флоат, либо ошибка в адресах. Попробуйте прочитать все 3 параметра как целое и как флоат и напишите что получилось.
    Пробовал. Адекватные значения только во флоат. Не подскажите, а как то можно разнести по времени опрос этих регистров? Т.е сначала читать один, а через какое то время другой?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png
    На ПР ничего не выйдет, от ругается на неправильные адреса, даже если вы чтение назначите по биту, на всех 3 флоатах. 1 Запуск чтения.jpg

    Точнее можно попробовать прочитать 31 и 34 адрес, а 33 и 34 как 2 целочисленных и собрать флоат. Так тоже не выйдет, ругается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 19:00.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •