Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"

    Может кто сталкивался с этими расходомерами. Не получается опросить его по modbus.
    Адрес, скорость, стоп бит всё ввёл как в РЭ. Адреса регистров перевёл в десятичные, порядок регистров и байт пробовал по разному. Никак. ХЭЛП.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с этими расходомерами. Не получается опросить его по modbus.
    Адрес, скорость, стоп бит всё ввёл как в РЭ. Адреса регистров перевёл в десятичные, порядок регистров и байт пробовал по разному. Никак. ХЭЛП.
    Схема обычная - берёте переходник USB-RS485 и опрашиваете прибор с компа, наблюдая за процессом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Схема обычная - берёте переходник USB-RS485 и опрашиваете прибор с компа, наблюдая за процессом.
    Т.е опрашивать можно только с ПК?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Т.е опрашивать можно только с ПК?
    Нет, это для того, чтобы выявить проблему с подключением

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с этими расходомерами. Не получается опросить его по modbus.
    Адрес, скорость, стоп бит всё ввёл как в РЭ. Адреса регистров перевёл в десятичные, порядок регистров и байт пробовал по разному. Никак. ХЭЛП.
    А интерфейс ПР200 перемычками в режим Мастер перевел?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А интерфейс ПР200 перемычками в режим Мастер перевел?
    да. у меня первый мастер, второй слэйв.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    да. у меня первый мастер, второй слэйв.
    Я имел ввиду физические перемычки (2 шт) на плате интерфейса.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду физические перемычки (2 шт) на плате интерфейса.
    да да, перемычки на первом mst, на втором slv

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Tmp.zip (15.4 Кб, Просмотров: 12)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    спасибо большое. на рабочем ноуте не открывается, наверное из за старой версии ОЛ. (а чтобы обновиться нужно 200 служебок написать.) Дома попробую открыть.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •