Доброго дня!
Всё заработало - дело было в адресе Slave (ПР103).
Недостаточно указать новый(или требуемый вам) адрес порта в “Owen logic”(в "настройках прибора" в разделе "настройки RS 485-1" или "RS 485-2" в Slave ID).
Как оказалось, если в вашем проекте, адрес slave устройства отличается от заводского, то надо обязательно ввести его в "Owen конфигураторе"(в графе настройки RS 485-1 или RS 485-2, пункт Slave ID, затем нажать "записать").
Всем спасибо за ответы!