Тема: Связь между СП307 и ПР103

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Всё заработало - дело было в адресе Slave (ПР103).
    Недостаточно указать новый(или требуемый вам) адрес порта в “Owen logic”(в "настройках прибора" в разделе "настройки RS 485-1" или "RS 485-2" в Slave ID).
    Как оказалось, если в вашем проекте, адрес slave устройства отличается от заводского, то надо обязательно ввести его в "Owen конфигураторе"(в графе настройки RS 485-1 или RS 485-2, пункт Slave ID, затем нажать "записать").
    Всем спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось r_asutp; 02.09.2022 в 21:16.