Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?
2022-07-13_14-53-58.jpg
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Оператор Lifecell украинский, тарифный план безлимитный, захожу через https://cloud.owen.ua. Симку проверял - доступ в инет есть, gprs тоже, пароля нет
В момент когда возникает ошибка 255 , подключите спк к пк через преобразователь, будет ли спк передавать данные? Так хоть будет понятно на стороне чего проблема.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Удалил старую конфигурацию в клауде. Добавил МВ-110-8А - данные обновляются, все отлично. Удаляю и добавляю СПК - ошибка 255. Подключаю через преобразователь rs-485-usb СПК к ПК. Запускаю CAS Modbus Scanner - данные обновляются. ПМ210 один и тот же.
Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk