С этим справился. Дальше решил перейти к визуализации.
Создал кнопку, индикатор, привязал к ним переменные.
Попытался перейти в эмуляцию.
Открыл СПК FAQ, делаю по инструкции, но при обновлении устройства, возникает самая первая проблема, с библиотеками. Я так понимаю дело опять в версиях ПО.
Как эту ситуацию побеждать?
Ошибка при обновлении.JPG
Выберите устройство CODESYS Control Win V3 версии 3.5.11.50 (используйте галочку Отображать все версии).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Использую CoDeSys 3.5 SP5 P5
В проекте подключено устройство SPK1xx.D
Таргет загружен с сайта
CoDeSys загружен с сайта, стоят параллельно три версии: 2.3 3.5SP5 3.5SP11
При компиляции не нашёл библиотеку CmpSysExec_1.0.0.2. установил в ручную
Теперь ругается на
SPK_Tools, 3.5.9.5 / Functions/ GetSwitherState
SPK_Tools, 3.5.9.5 / Platform/ Keys
Библиотеки ставил с сайта ОВЕН, возможно, требуются более старые
Можете подсказать где взять старые библиотеки и как работать сразу с двумя версиями: для 3.5 SP11 и 3.5 SP5, так как буду разрабатывать два проекта параллельно
Судя по скриншотам - вы ее не установили.При компиляции не нашёл библиотеку CmpSysExec_1.0.0.2. установил в ручную
Предоставьте удаленный доступ (в течение часа или завтра утром) - посмотрим.
Старые библиотеки доступны на ftp:Можете подсказать где взять старые библиотеки и как работать сразу с двумя версиями: для 3.5 SP11 и 3.5 SP5, так как буду разрабатывать два проекта параллельно
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr..._installation/
Работа с двумя версиями обычно не представляет сложности - они устанавливаются независимо и не влияют друг на друга.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Поставил версию библиотеки SPK_Tools 1.3.12, пустой проект скомпилировался успешно, мой проект тоже скомпилировался, спасибо