попробовал SWAP_DATA , но так и не понял как ее использовать(( описание почти нет, видео примеров тоже... где бы посмотреть пример использования?
По примеру из справки WirenBoard:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers
17-03-2022 17-50-45.png 17-03-2022 17-51-14.pngКод:PROGRAM PLC_PRG VAR // привязываем к компоненту Modbus awTotal_AP_Energy_ch2_Modbus: ARRAY [0..3] OF WORD := [16#B4DF, 16#0DFF, 16#0000, 16#0000]; // промежуточное значение в целочисленном виде lwTotal_AP_Energy_ch2: LWORD; // итоговое значение с плавающей точкой lrTotal_AP_Energy_ch2: LREAL; END_VAR OCL.SWAP_DATA(ADR(awTotal_AP_Energy_ch2_Modbus), ADR(lwTotal_AP_Energy_ch2), SIZEOF(lwTotal_AP_Energy_ch2), FALSE, FALSE, FALSE); lrTotal_AP_Energy_ch2 := TO_LREAL(lwTotal_AP_Energy_ch2) * 0.00001 ;
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо за помощь, но в CFC но это выглядит так((2022-03-19_19-57-47.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.03.2022 в 17:23.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
добрый день! за "компоновщик" спасибо!! просмотрел))) а с остальным не понял... вход массив :awTotal_AP_Energy_ch2_Modbus: ARRAY [0..3] OF WORD := [16#B4DF, 16#0DFF, 16#0000, 16#0000];, выход:lrTotal_AP_Energy_ch2: LREAL;и размер переменной:lwTotal_AP_Energy_ch2: LWORD; (как ив примере) остальное булевые переменные...
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
2022-03-21_19-43-25.png почему CODESYS ругается?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
прежде чем обратиться несколько раз смотрел в библиотеку, тип данных:OCL.CAA.PVOID; OCL.CAA.SIZE; что это за тип данных я не знаю