Сообщение от
Константин_12
Повторилось на другом ТРМ-151. Нажал на Альт - "Ошибка 203".
после двух нажатий на "Выход" и длительного на "Пуск" программа запустилась с места остановки.
Шаг, скорее всего, №2 - на первом шаге нагрев до 1000, второй шаг - удержание этой температуры.
Похожая тема была, там порекомендовали заменить термопару. Но отчего же больше недели работало без проблем, а ранее повторялось почти каждый день ?
--------------------
И ещё - советовали заменить на ТРМ-251. Но разве они взаимозаменяемы ?
--------------------
В принципе 251-й подойдёт. 5 шагов как раз хватит.
--------------------
Всё же на 99% - термопара. После пары-тройки щёлканий вкл/выкл вышла индикация обрыва термопары. Они с вилочкой на конце, один кончик или разболтался в зажиме, или ...
Перезавёл, будем посмотреть.