День добрый!
ПЛК154 соединен с ТРМ210 по RS485. В проекте участвуют несколько задатчиков температуры, с соответствующими ПИД-коэффициентами. В связи с этим есть необходимость включать при помощи ПЛК автонастройку ТРМ с последующим запоминанием коэффициентов. Получается следующее: после завершения автонастройки, обновленные коэффициенты перезаписываются программой, в результате чего успевает обновиться только пропорциональность, а интеграл и дифференциал - нет. Есть ли возможность на время автонастройки программно отключить переменные записи коэффициентов в ТРМ (в данном случае %QB11.1.1, %QB11.1.2, %QB11.1.3)? Или существуют другие варианты?