    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПЛК154 соединен с ТРМ210 по RS485. В проекте участвуют несколько задатчиков температуры, с соответствующими ПИД-коэффициентами. В связи с этим есть необходимость включать при помощи ПЛК автонастройку ТРМ с последующим запоминанием коэффициентов. Получается следующее: после завершения автонастройки, обновленные коэффициенты перезаписываются программой, в результате чего успевает обновиться только пропорциональность, а интеграл и дифференциал - нет. Есть ли возможность на время автонастройки программно отключить переменные записи коэффициентов в ТРМ (в данном случае %QB11.1.1, %QB11.1.2, %QB11.1.3)? Или существуют другие варианты?
    Во первых, у вас неправильно организована конфигурация, надо разнести чтение и запись в разные UMD с разными настройками, читать циклически, записывать по изменению.
    Во вторых, присваивание переменных в регистры записи через MOVE, можно сделать по биту окончания автонастройки, либо отключать запись во время автонастройки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 11:13.