контроллер старой версии, работает в связке с панелью СП 310. Панель выступает в роли мастера, связь через RS 232. В панели задаются уставки типа WORD, BOOL.
Все работало исправно на протяжении двух лет.
Стало происходить последнее время такое:
оператор изменяет уставки в панели и все работает как положено, но стоит выключить питание контроллера и панели, затем снова включить
то после загрузки программы в контроллере уже остаются уставки которые были применены когда то ранее.
При чем всегда записываются в одни и те же значения.
Не могу пока понять где проблема. Объект находится от меня очень далеко.
Насколько я знаю то все переменные которые объявлены в модбас слэйв (регистры панели) являются ретэйн и после перезагрузки должны инициализироваться.
Проблема с ПЛК или с панелью?
Кто может подсказать?