  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Этих "штук" у нас уже 3. Две на объектах, одна была заказана как только произошёл первый сбой, заменили... Ничего не изменилось...
    Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?

    Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
    -использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
    -установка в цепи питания контактора RC- цепочки
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.09.2021 в 15:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •