Показано с 1 по 10 из 120

Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?

    Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
    -использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
    -установка в цепи питания контактора RC- цепочки
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Повторюсь, на одном из объектов ПР запитана от АКБ 24В.
    Разумеется, RC цепи и диоды установлены на всех индуктивных нагрузках.
    Пробовали отследить помехи используя осциллограф, результата нет.
    Беда ещё в том, что можно день просидеть, а сбоя не будет...

    Да, хотел попросить,если есть возможность, прокомментировать аппаратных разработчиков эти два абзаца из инструкции по ПР102 (тут вспомнили её).

    1 - "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с
    заземлением шкафа."
    С заземление понятно, как быть с остальным? Какие входы и выходы, с чем это связанно?

    2 - "Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР102-24 от одного источника питания! "
    Просто нельзя? Ставить для ПР изолированный, отдельный источник питания?


    Спасибо.
    Добрый день.

    Вопросы передал, как будет информация, отпишусь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •