Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПМ01 зависает / выключается

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПМ01 зависает / выключается

    Добрый день!
    Купил ПЛК 110-60 м02 и овен ПМ01, для отправки смс при авариях.
    Написал программу, все как по инструкции SmsOwenLib, только не на FBD а на ST.
    В итоге ПМ01 просто берет и виснет минимум раз в пол часа. Помогает только вкл/выкл питания.
    Какой-то закономерности в зависании не выявил.
    В итоге отключил вообще отправку смсок, остался только функциональный блок FB_SMS_SR. с включенным Enable, так и то продолжает зависать....

    Может быть есть какие-то предположения, или особенности работы с этой библиотекой, или с этим устройством, которые я должен учесть?
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 14.07.2021 в 21:57.