  1. #2

    По умолчанию

    мне кажется не в библиотеке дело
    у меня было такое в практике, решалось кажется подбором параметров в local_addres.dat
    нашёл в архиве два файла с такими параметрами:
    №1:
    "AmountRepeat=3
    RepeatTime=5
    PolingResumTime=50"

    №2
    "ConectTime=3599
    AmountRepeat=3
    RepeatTime=120
    PolingResumTime=600"

    + точно помню что обновлял прошивку в плк

    вот кстати тоже тема по этому поводу
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18846&page=2