Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
Только хочу сразу уточнить, что прки ооочень боятся КЗ на датчике и его переполюсовки. Это приводит к выходу из строя аналогового входа. Так что после того, ааа вы детектирует КЗ у вас максимум пару минут, чтобы отключить датчик иначе джин вылетит из прки.
Есть "дурная" привычка питать цепи управления через реле напряжения. Которое отключаю из программы ПР в случае любых критичных аварий.
Повторное включение - только от кнопки. После квитирования аварии.
Но к сожалению такого резистора в виде законченного промышленного модуля нет (((
Вы не расстраивайтесь, идиёты могут спалить всё, любую защиту, и себя тоже.
Есть микросхема ограничения тока в 25ма. (вспомнить бы, где видел...)
Я видел, что многие для защиты от этого добавляют резистор последовательно с датчиком (вот не помню, 200 ом что-ли? )
У меня и видели резисторы 200ом 2вт. Без них даже мяукнуть не успеешь, как ПР вход потеряет.