Показано с 1 по 10 из 248

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
    Евгений добрый день, подскажите а не планируется ли сделать обмен данным через TCP, имеем в хозяйстве несколько Подстанций 110/10 и ряд РП, где осуществляем технический учет, в РП сбор необходимы данных наладили с вашей помощью, там контроллер стоит локально, есть желание собирать данные с удаленных объектов, купил для тестов конвертер RS485 - Ethernet Родное меркурию по счетчик через него увидело.
    Скажите существует ли возможно к библиотеке прикрутить TCP ?

    Заранее благодарен.
    Добрый день.
    Мы прорабатывали этот вопрос.
    Конкретно в данный момент наши блоки работают только через COM-порт.
    Сделать аналоги для TCP (для работы с конвертерами COM/TCP) не должно стать проблемой - но пока мы не планировали эту работу.

    Напомните, вы используете трехфазные Меркурии? (серия 23x)

    Если речь только о них - то можем попробовать включить такой блок (Mercury23x_TCP) в текущую итерацию, если вы сможете предоставить нам удаленный доступ для отладки.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2020
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Мы прорабатывали этот вопрос.
    Конкретно в данный момент наши блоки работают только через COM-порт.
    Сделать аналоги для TCP (для работы с конвертерами COM/TCP) не должно стать проблемой - но пока мы не планировали эту работу.

    Напомните, вы используете трехфазные Меркурии? (серия 23x)

    Если речь только о них - то можем попробовать включить такой блок (Mercury23x_TCP) в текущую итерацию, если вы сможете предоставить нам удаленный доступ для отладки.
    95 % именно Меркурий 234, Если необходимо удаленный доступ могу предоставить к стенду (стенд состоит из Меркурий 234, СПК110, конвертер USR-DR302, Устройство испытательное Ретом-21 для создания нагрузки и напряжение на Меркурии)

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
    95 % именно Меркурий 234, Если необходимо удаленный доступ могу предоставить к стенду (стенд состоит из Меркурий 234, СПК110, конвертер USR-DR302, Устройство испытательное Ретом-21 для создания нагрузки и напряжение на Меркурии)
    Да, доступ к стенду подойдет.
    Напишите мне в личку ваш контактный телефон - на следующей неделе мы с вами свяжемся, чтобы провести отладку.

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •